六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
|
大家有沒有遇到過接近開關輸入PLC信號時,接近開關不管是ON或OFF,接近開關所對應PLC輸入點都一直為ON的現象,(接近開關沒有問題)同一品牌同一型號有些正常有些就有這種現象 |
|
---|---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
雜牌用多了 啥問題都見過 我還見過U型槽的光電開關 你把它放在機柜里面就不工作的 放到外面就能正常的工作的 拆開機器試試 好了 裝上機罩又不行 蛋疼啊 |
---|---|
|
fubin739
級別: 家園常客
|
這種要不是接近開關問題,要不是輸入點問題,要不是安裝位置使用方式不對 樓主留言:都沒問題,這樣的接近開關用在其他電路中正常,就是用在PLC上就出現這樣的現象 |
---|---|
|
13925727840
寒江水
級別: 探索解密
|
產品的一個故障率,100個里面總會有些正常有些不正常的,不用擔心 |
|
---|---|---|
|
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
|
估計接近開關質量有問題,PLC輸入點5-24V都可以點亮。 |
---|---|
|
can802622
級別: 略有小成
|
還真沒遇到過,公司用的接近開關質量好,是臺灣佬在臺購買的;若有損壞,均是人為或機械碰壞的多! |
---|---|
|
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
|
八成是雜牌,常年用三菱,歐姆龍,力士樂,光洋,SMC等從未遇見過這種問題。pnp和npn搞反了也會有這種現象 樓主留言:接線都沒有錯,都是用的NPN的,接近開關用在PLC上有這樣的問題用不了,但接了個測試電路(蜂鳴器)能正常工作 |
|
---|---|---|
|
dh0010
級別: 論壇先鋒
|
曾經遇過,近接開關輸出被干擾,后面的指示燈會閃爍,看起來就像亮一半, 只要裝在機臺上就閃爍,拿在手上就正常,換了幾個都一樣! 機臺接地搞了半天都沒用! 后來把接線在磁環上繞個10圈左右可正常, 或是把近接換成塑膠牙的也可以!(通常都是金屬外螺牙的) |
---|---|
|
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
|
接近開關信號線沒有屏蔽,在主電箱內部被高頻副射干擾。注意布置線路走向,以防干擾。剩下的問題就容易解決。 |
---|---|
|