手上一個項目:fx3uplc加一個485BD擴展版與計算機組態王通信、一個485adp-MB帶20個儀表485modbusRTU通信、plc變程口與威綸觸摸通信…當觸摸屏與plc不通信時plc與儀表通信正常;觸摸屏開始與plc通信(讀數據)時,plc與儀表的modbus通信斷開(或者故障),以前plcmodbus帶10個儀表時沒有什么問題,加了10個modbus從站就不行了…請教大神能給點意見,謝謝~
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-11 13:35
有一個問題需要確認,如果plc用標準modbus做主站時僅允許一路串口通訊,你之前能用或許做的是無協議通訊即自己算的檢驗,你與儀表通訊時看下有沒有加終端電阻,掃描時間有沒有超時,僅供參考
樓主留言:
之前和現在PLC與儀表一直是通過3U-485ADP-MB特殊適配器做的標準modbus RTU模式,專用指令不需要自己計算校驗,modbus網絡兩端都有110Ω電阻;PLC與計算機是通過485-BD擴展板通信;威綸觸摸屏通過PLC自己編程口連接;謝謝你的思路  ,我還在繼續找原因
尋師傅多名

主站蜘蛛池模板: 成人在线综合网| 精品久久久久久中文字幕女| 国内一级一级毛片a免费| 免费看a| 精品国产九九| 成年人看的毛片| 成人在线天堂| 国产精品 日韩 欧美 制服| 精品国产一区二区三区四| 成人毛片18女人毛片| 国产精品页| 国产美女免费视频| 久久这里只有精品国产99| 久久伊人精品综合观看99| 男女视频在线观看免费高清观看| 国产91精品高清一区二区三区| 精品国产区一区二区三区在线观看| 国产欧美日本在线观看| 国产h视频在线观看| 男女激情网站| 激情aa| 国产成人小视频在线观看| 好看毛片| 精品在线免费观看| 国产精品麻豆a在线播放 | 九九99久久精品国产| 老司机导航福利| 看全大色黄大色黄大片一级爽| 国产一区2区| 国内毛片视频| 国产一级淫片a免费播放口欧美| 国产情侣久久| 国产精品资源在线观看网站| 成人精品一区二区三区校园激情| 久久黄色小视频| 国产永久视频夜色资源网| 国产夜色福利院在线观看免费| 国产精品拍自在线观看| 国产精品七七在线播放| 国产91网| 国产一级特黄在线播放|