dream321
青學不精
級別: 家園常客
|
圖片:
真心求助論壇的師傅們,討論一下,變頻器主從控制,一臺機械設備,兩個電機帶一個網布,主電機在前,從電機在后面。速度不一致就會損壞網布,通訊控制失敗,因為驅動輥上面有壓輥,壓力不一,盡管線速度一致,仍然有損壞網布的可能。期待各位師傅指導一下啊。設備簡圖如下,1號是主驅動,2是從驅動,中間是網布鏈接。不是很結實的東西。如果采用主變頻器輸出電流模擬量,驅動從的扭矩控制,可行嗎。謝謝師傅們指教。謝謝! |
---|---|
|
小飛哥
級別: 探索解密
|
既然你已經判斷線速度一致,網布會破,那么我覺得是你的壓力設置得偏高了。你要解決的問題就不是速度了。 樓主留言:是啊,就是轉矩控制沒有用過,真的希望壇里師傅給指導一下呢。 |
---|---|
|
vdadiv
級別: 略有小成
|
主驅動和從驅動,壓輥施加壓力應該控制為一致,且不會隨著線速度變化,此為控制1, 從驅動速度應該小於或等於主驅動速度,小於:能控制出網布張力,此為控制2, 不應該混在一起, "網布鏈接。不是很結實的東西"----以主從速度差,控制網布張力,不損壞網布即可! 樓主留言:速度不可取,主棍從棍直徑不一樣,通訊控制速度太慢,不可取,有一個例子,就是轉矩控制,只是用的是dtc。abb的直接轉矩控制。不知道國產變頻器能否替代。 |
---|---|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
驅動器用閉環的,開環的壓力變化會導致速度變化。 樓主留言:加裝反饋卡和編碼器嗎,還是張力控制器? |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
如果你的加工網布對張力很敏感,光用你說的方式肯定不行,還需要有個張力檢測反饋才更靠譜 樓主留言:還需要plc嗎?這個可否有例子呢。大概方向說說可以嗎? |
|
---|---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
這問題估計是一兩句說不清楚,你要從根本問題上下手,控制思路要搞清楚。 給你提供一份ABB主從控制手冊,你參考下他的控制思路吧。 樓主留言:abb的直接轉矩控制可以,不知道國產可否媲美。 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
先不說從機轉矩控制模式是否合理。你想過沒有主機變頻器D/A轉換需要時間,然后模擬信號到從機A/D轉換也需要時間。這一來一去的延遲時間造成從機調節不及時會出什么問題........... 樓主留言:我也說不好 |
---|---|
|