ljmzdg
VX:xr16898989
級別: 探索解密
|
PLC是FX1S的,控制一個簡單的步進正反轉,可就是電機速度不夠快,要求電機每秒轉三圈的速度,每次轉兩圈半就夠了,但現在給的脈沖頻率都2000了還是達不到,頻率再加高電機就堵了,驅動器細分的是每圈400個脈沖,X15是導通后有足夠時間再斷開的,程序如下,求大神賜教一下哪里出了問題 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
換一種指令!帶加減速輸出的脈沖指令就OK |
|
---|---|---|
|
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
|
用相對定位和絕對定位指令,如果速度達不到就把頻率調高,步進沒有用過,脈沖太少速度也會達不到。 |
---|---|
|
ljmzdg
VX:xr16898989
級別: 探索解密
|
DDRVI, DDRVA PLSR 這些指令都試過,速度一樣提不起來,每秒3圈,每分鐘就是180圈啊,這個速度不高的啊 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
校對一下你那驅動器輸出電流是否與電機搭配? 或者上電機與驅動器圖片,把拔碼處的圖片也放上, |
|
---|---|---|
|
niujulin
級別: 略有小成
|
樓主,細分400,沒有變速器,那么每秒三圈,速度設定1200,轉n圈設定脈沖就是n*400。 速度和脈沖數有沒有搞反了 |
---|---|
|