思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cici8448
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 123 點
下載積分: 650 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2022-11-30
查看cici8448的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-10 16:39
圖片:
按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 17:05
加續流二極管唄。。。
cici8448
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 123 點
下載積分: 650 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2022-11-30
查看cici8448的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-10 17:56
想請教哪部分出問題了???
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-10 18:21
電路沒發現問題。可能通電瞬間有過流,或者24v接觸器太水?另外,24v要區分直流和交流的!你仔細看看你的接觸器是直流24嗎?
cici8448
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 123 點
下載積分: 650 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2022-11-30
查看cici8448的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-10 18:27
哦,這點沒考慮到,謝謝!接觸器是在運行5分鐘左右線圈才燒掉的。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-28
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-10 18:35
交流24V接觸器接入直流24V時會出現此現象。
cici8448
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 123 點
下載積分: 650 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2022-11-30
查看cici8448的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-10 18:36
謝謝。應該就是這個問題了。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4599 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-10 18:53
一般都是用直流的24V接觸器。來控制220VAC,確實要看清楚線圈的電壓類型。新手玩繼電器。不注意很容易被燒壞,線圈有24VDC、110VAC和220VAC,要看清楚線圈上標的電壓。否則很容易燒壞。還有溫控器,時間繼電器。還有一些90VDC,180VDC直流馬達。控制器要接跳線的。一不小心很容易出錯。搞工控的,要有特工一樣的觀察能力。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-03-10 22:54
    這電路有點搞。別笑,俺專業是電氣非工控。之所以這么說,是因為為何要用24V直流電來控制交流接觸器?還有KM接觸器的三副觸點竟然即控制直流24V電路還控制著220V~電路。這應該是不被允許吧?還有后面這個N端盡量別通過接觸器而應該直接通路連接。否則萬一觸點接觸不良,接觸器吸合后火線已經串進各分支電路,但因N端接觸不良沒有導通,表面看卻是沒有接通,設備帶電容易出現觸電問題。
    KAO接觸器不清楚是啥。不過從此圖中看是沒必要存在的,因為和KM是同步動作的,還不如用KAO的觸點去控制220V~而用KM的觸點去控制哪個指示燈和觸屏的電源。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 認同
    zhtokokk
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 833 點
    下載積分: 59900 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2024-12-17
    查看zhtokokk的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-03-11 08:21
                  按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點

       樓主:估計你的接觸器線圈是交流24V電壓,我去年處理過一起事件,哈工大的老師設計的,當時接觸器線圈是交流24V,給線圈通的是直流24V電壓,接觸器線圈燒壞,也是運行幾分鐘線圈才燒掉,打開看,線圈漆包線大面積燒黑。交流24V接觸器線圈直流電阻大約7歐姆,通的是直流24V電壓,線圈電流達到3個多安培。
    358273433
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-12-04
    查看358273433的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-03-11 08:58
    如果KA0觸頭沒有控制其它地方,可取消KA0.用KM主觸頭給指示燈和屏供電就行了。
    liyfei
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 7920 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2016-10-25
    最后登錄: 2024-06-16
    查看liyfei的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-03-11 09:38
    新手學習了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 麻豆精品在线观看| 国产高清www免费视频| 国产美女自拍视频| 国产美女在线精品免费观看| 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 男女无遮挡毛片免费观看| 国产亚洲一区二区三区| 国产成人一区二区在线不卡| 国产三级在线播放不卡| 久久久久久久久人体| 国产白丝jk制服又刺激又舒服| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 国产成人久久精品推最新| 国产一级a毛片高清| 国产在线小视频| 精品国产自在现线看久久| 国产区精品福利在线观看精品| 蜜桃97爱成人| 久久久久久久久久久观看| 国产美女精品人人做人人爽| 成人福利在线视频免费观看| 麻豆日韩区久久综合| 久久香蕉国产线看观看99| 国产真人毛片一级视频| 国产伦精品一区二区三区无广告| 国产精品原创永久在线观看| 国产一级毛片视频在线!| 国产高清国内精品福利色噜噜| 咪咪久久| 男女视频网站在线观看| 国产精品免费网站| 国产精品91在线| 国产美女91视频| 国产大学生毛片一级高清| 国产大片黄在线观看| 精品国产成人三级在线观看| 国产男女猛烈| 久久99国产乱子伦精品免费| 国产 福利 在线| 毛片免费全部播放一级| 成人区精品一区二区不卡亚洲|