車間安裝許多流量計,支持MODBUS通訊,原配的上位機軟件只支持串口通信,如用RS485通訊線布專線很麻煩,經過選材實驗,用串口服務器可實現,這樣在公司內部只要有網的地方都能使用上位機讀取數據。 [ 此帖被qianyonggang在2017-05-16 13:41重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
華南貓
PLC無線通訊遠程控制巨控黃工:18922726899
級別: 探索解密
|
不知道穩定性怎么樣,用過便宜的串口服務器有時會出現通訊不上 |
|
---|---|---|
|
watter
級別: 探索解密
|
請教一下,我設想也跟你差不多,也是用串口服務器轉成以太網做通訊。但是反過來了,我是PLC端的485接串口服務器,然后上位機通過網絡連接串口服務器,串口服務器將信號轉成485再送到PLC。但是信號送到串口服務器了,串口服務器也轉發到PLC上面的。但是PLC就是沒反應。串口服務器的格式跟PLC格式一致的。請教一下是什么回事呢? |
---|---|
|
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客
|
我現在用這種無線WIFI轉232、485通訊,不用接網線,裝個無線AP就可以監控全廠機器了。 |
---|---|
|