l185024857
級別: *
|
圖片:
圖片:
現用s7-200PLC(CPU224XP)與一臺溫濕度傳感器通過MODBUS進行通訊,讀取溫濕度值。傳感器說明如下圖,按照說明數據寄存器地址為ADD(十進制2781)對應程序中的42782,但一直讀不到數據,請大蝦指教!用其它儀表試過,程序可以讀到,但就是這個溫濕度計不行 |
---|---|
|
madawa
級別: 探索解密
|
MBUS-Ctrl調用了嗎。讀32782試試。4XXXX是保持寄存器。3是輸入寄存器。 |
---|---|
|
wuwm_1974
級別: 略有小成
|
ADD是address的意思,應該有自己的出廠設定地址,并且可以修改,不是你自己認為的42782。 讀取的地址是低字節04,那應該是40004的地址來讀取,長度是1個字節(這個有點奇怪,一般是倆字節吧)。再試試看 |
---|---|
|