MR-J3A伺服轉矩限制如何監控?需要接哪幾根線?
伺服器里設置轉矩百分比,到達轉矩后會輸出什麼信號?
foundmax
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看foundmax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-07 15:34
過來看看先   
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-07 19:52
--你指的位置模式還是轉矩模式?伺服我用的MR-J4-A,轉矩模式里面轉矩我是通過外部模擬電壓的,位置模式的話要多接幾根線,你下個Mr configurator2,電腦監控方便很多。
15625997800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 692 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2017-08-07
查看15625997800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-11 14:25
我用的是J3-40A的,先設定PA11、PA12的力矩百分比。再把25端子(力矩限制中)連到輸入。達到扭矩值輸入端信號就接通

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 看一级毛片国产一级毛片| 国产色吧| 久久久久香蕉| 久久精品伊人网| 麻豆中文对白| 国产精品久久久久无毒| 韩国污网站| 国产三级黄色片| 国内精品一区二区三区αv| 国产不卡在线播放| 精品导航| 精品动漫中文字幕一区二区三区| 免费淫片| 极品美女影院| 国产成人福利美女观看视频| 久久午夜网| 久久综合狠狠综合久久综合88| 精品400部自拍视频在线播放| 久久精品国产亚洲精品| 黄色小视频在线免费观看| 久久久精品一区二区三区| 美女视频久久| 激情亚洲天堂| 韩国黄色一级毛片| 国产综合久久久久| 精品国产高清不卡毛片| 美国一级毛片片免费| 黄色网页在线看| 狠狠入ady亚洲精品| 久久人人爱| 国内视频在线观看| 九一国产精品视频| 免费黄色小视频在线观看| 毛片久久久| 国产黄色毛片| 草草久久97超级碰碰碰免费| 免费视频亚洲| 国产成人免费影片在线观看| 成人毛片国产a| 成人a站|