hanxianhui
有志者,事競成!
級別: 略有小成
![]() |
配電房溫度很高想用反向溫控器啟動大風扇控制45度啟動35度停止請問用什么型號溫控器,謝謝! |
---|---|
|
123ppk
級別: 探索解密
![]() |
電房的HD-S1300好一點吧,專感器用長一點的相對準一些 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
不需要溫控器,買個排風機就可以。 |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
![]() |
專業解答: 一般溫控器都有這個功能,比如宇電和歐姆龍。 繼電器類型控制, E5CC-RX-800 . 再就是設置參數了。 輸入類型 K型或PT100 ON/OFF控制 標準控制 正向作用(冷卻) 設定值 35度 滯后值 10度 還可以設一些附加的超溫報警功能。 300左右一只。 |
|
---|---|---|
|