樓主  發表于: 2017-08-08 22:40
問題描述:315-2DP  用ET200M通訊,共有9個擴展機架和4臺變頻器。擴展機架上只有輸入輸出模塊,機架較多用了2個485中繼器。有4臺車工作時要移動機架上用的軟芯DP電纜,軟電纜和動力走在一起。前段時間有臺車的IM153BF燈閃爍,以為通訊電纜壞了,主要這臺車沒電纜了用的紫色硬芯電纜,就把電纜換了,故障消失。用了兩天故障又出現了,更換153后還不行就把DP接頭換了,故障消失。又用了一天,又出現同樣的故障。斷電又送電故障消失。消失后另一臺車變頻器報欠壓故障,復位后又換一臺車報欠壓,測電壓正常。復位后繼續運行,其中一臺車有個信號老是無故消失又恢復。還有一臺車有個輸入信號,開關閉合后10秒左右PLC才有信號,過會兒又正常了。在線監控時發現有的輸入點信號快速閃爍,有時又正常。有時PLC還接收到急停信號導致空開跳閘。這些問題都是最近一周發生的。有沒有老師處理過類似問題?問題出在哪里?以前是正常的。
mapojiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-12-01
最后登錄: 2023-11-10
查看mapojiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-08 22:41
手機打字,描述不夠清楚,望見諒。
worldtree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 168 點
下載積分: 9015 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2016-12-01
最后登錄: 2017-11-10
查看worldtree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-09 08:21
試試看通訊和動力線分開,我覺得是強弱干擾
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-09 15:45
先從簡單方面入手 解決 :
1 通訊線和動力線分開 ,
2 檢查屏蔽線的完整性。
3 檢查接地的良好性。
4 檢查一下電源。
5 有可能某個模塊處于不穩定狀態,造成整個系統停機, (我遇到過一個輸出模塊不穩定造成CPU停機,更換后正常長期運行情況。)
樓主留言:
真誠感謝!問題已解決。插拔所有DP接頭后解決。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mapojiang) 熱心助人!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    smile7085
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 627 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2023-06-17
    查看smile7085的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-08-15 10:50
    2樓的4.5項檢查好,我覺得是通信有問題,通信的問題我遇到過好多次
    zb浙江交通
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 877 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2017-08-09
    最后登錄: 2017-08-31
    查看zb浙江交通的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-08-16 08:44
    1.中繼器上終端電阻是否動過
    2.PLC輸出電源是否足夠,信號線需要電壓
    3.至于你說的變頻器欠電壓報警,看看是否是整個回路的強電部分被動過。
    樓主留言:
    真誠感謝!問題已解決。插拔所有DP接頭后解決。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mapojiang) 熱心助人!
    sz518104
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 915 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17727 分
    在線時間: 383(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-12-25
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-11-07 19:02
    如果是空開跳閘的話,正的要好好檢查一下啊
    qinminyu
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 5116 點
    下載積分: 9879 分
    在線時間: 181(小時)
    注冊時間: 2010-07-19
    最后登錄: 2024-11-03
    查看qinminyu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-11-17 10:08
    DP頭撥段開關檢查一下!
    zhengwei9090
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 684 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2017-11-19
    最后登錄: 2024-12-26
    查看zhengwei9090的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-11-19 18:00
    你這明顯有干擾  。。。。一方面是dp這塊還有就是plc 輸入信號 快閃!!!  如果你是用博途編寫 可以 選擇 plc端子信號的響應時間 過濾 干擾引起的信號源。 老平臺沒用過 不知道在哪設置  還有一點你是 綁在車上的需要移動  多注意觀察現場 運行狀況   最好花個 2小時看著  。。。
    1542358465
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 731 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2017-05-24
    最后登錄: 2019-06-19
    查看1542358465的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-12-01 19:10
    前來學習

    主站蜘蛛池模板: 国产毛片a级| 国产伊人自拍| 国产三级观看久久| 国内国外精品一区二区| 成人亚洲网| 国产gav成人免费播放视频| 麻豆精品视频| 黄色网址在线免费播放| 国产精品影视| 国产麻豆精品手机在线观看| 黄色国产精品| 国产亚洲欧美久久精品| 国产婷婷色一区二区三区| 国产成人性色视频| 毛片免费网站| 久久97精品久久久久久清纯| 国产99久久精品| 国内自拍经典三级在线| 国产一级特黄在线视频| 韩国三级视频网站| 国产特级淫片免费看 | 九一国产在线观看| 久久久99精品久久久 | 免费一级视频在线播放| 免费一级欧美片在线观免看| 久久骚| 久久91精品牛牛| 毛片网站在线播放| 嫩草视频在线观看视频播放| 国产精品免费观看网站| 国产精品播放| 精品国产一区二区三区19| 国产一区福利| 黄色片在线观看视频| 国产亚洲3p一区二区三区| 另类毛片| 美女一级一级毛片| 成人精品一区二区三区中文字幕| 精品成人免费一区二区在线播放| 久操视频免费在线观看| 国内精品久久久久影院中国|