hzydlzp
級別: 探索解密
![]() |
PLSF D100 Y0 Y2寫不進PLC PLSF D100 Y0就可以,PLC是XC3 PLC版本是V3.3 ,下載時提示錯誤,PLC版本不支持該指令(無直接函數入口地址) 我想用PLSF指令控制步進電機正反轉 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
![]() |
還是分開用兩個命令吧,一個方向,一個脈沖 |
|
---|---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
![]() |
你都沒有弄明白PLSF這條命令的意思,你還是多看看手冊吧!不要把這個指令和位置控制指令弄混了 ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
![]() |
,學習了,大神說的對 ![]() |
|
---|---|---|
|
hzydlzp
級別: 探索解密
![]() |
你好,手冊是這樣說的,PLSF是可變頻脈沖輸出具備四種控制模式,其中一條是可變頻連續脈沖(加方向)輸出,硬件要求V3.3以上,軟件要求V3.3C及以上,指令形式,[ PLSF S D1 D2 ],S是指定頻率的數值或軟元件地址的編號,D1是指定脈沖輸出端口編號,D2指定脈沖方向輸出端口編號,求大師指導, |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
關鍵在于“變頻脈沖輸出”你沒理解到位。你將變頻的位子讓給了脈沖輸出,脈沖輸出的位子有給了方向控制。我是這樣理解的。如果錯了我需要繼續學習 |
---|---|
|
hzydlzp
級別: 探索解密
![]() |
你好,問題已解決是廠家指令版本問題,指令手冊2014版的可變頻脈沖輸出PLSF是有四種控制模式而2017版的只有一種控制模式 [PLSF S D1 ] 所以會出現下載時提示錯誤,如果是想伺服電機手動正反轉可以用可變頻率單段脈沖輸出指令PTF [ PTF S1 D1 D2 ] S1是脈沖頻率軟元件地址,D1是指定脈沖輸出端口編號 ,D2指定脈沖方向輸出端口編號. |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
小廠的東西就是坑多,一不小心就掉進去,你都不知道怎么回事。 不過支持國產,希望越來越好。 |
---|---|
|