雪花飄飄
級別: VIP會員
|
現有套38軸伺服傳送系統,分別為0號柜---5號柜每柜內6軸伺服,6號柜2軸伺服。主操作臺1臺,附屬設備兩臺。 0號柜距離1號柜20米,1號柜至6號柜每個柜間距 15米。 現在規劃:0號1號柜使用0號柜內的Q系列PLC QD77MS16 16軸定位模塊。 2號3號柜使用2號柜內的Q系列PLC QD77MS16 16軸定位模塊。 4號5號6號柜使用4號柜內的Q系列PLC QD77MS16 16軸定位模塊。 0號2號4號柜內的IO信號安裝到各自的Q基板模塊上。 1號,3號,5號,6號,兩臺輔助設備,主操作臺柜內的IO信號分別接入CC-LINK模塊匯總到0號主控柜主站。 PLC之間及觸摸屏之間通過PLC上的以太網接口經由交換機進行數據交換。 0號柜內定位模塊走高速總線聯網1號柜內的伺服驅動器。 2號柜內定位模塊走高速總線聯網3號柜內的伺服驅動器。 4號柜內定位模塊走高速總線分別聯網5號柜,6號柜內的伺服驅動器。 請各位討論一下這種配置是否可行。 |
---|---|
|
sz518104
級別: 家園常客
|
目前流行的總線是EtherCAT \PROFINET\Ethernet IP做到一網到底,分布式IO控制 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
圖片:
樓主有沒有想過使用Q173/Q172CPU,我粗看一下說明書最多可控制96個軸,一點建議不喜勿噴。 我再次看了一下說明,好像也要2個CPU。 [ 此帖被dmh在2017-08-31 10:01重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
回復3樓 三菱EtherCAT \PROFINET\Ethernet IP分布式I/O選擇性還是少。 考慮是所有電氣系統統一選擇三菱品牌。這樣做起來能方便一些。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
感謝你的提議。 也考慮過使用過運動控制CPU。現在是就是擔心由于各伺服驅動器安裝位置分散開的,SSCNET總線網絡能否達到那么長度, 會不會出現干擾等一系列問題。單個Q173CPU配32軸伺服。那么還需要一個QD77MS16或Q172CPU外帶6軸。 十分感謝你的建議。會優先考慮 |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
好的,自己的建議能被采用也很高興,羨慕樓主做這么復雜的設備,成功后希望分享學習一下。 |
|
---|---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
|
你可以直接用三菱R系列運動控制器,單個R64MTCPU可以控制64軸。另外長距離SSCNET總線長度為50M。詳細資料請參考三菱運動控制器選型手冊和伺服選型手冊! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |