思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-24 15:07
能提供一點資料嗎,謝謝大神了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-24 15:46
1,用FX3U-485-BD  FX3U-232-BD  做并聯或N:N

2,一臺PLC的輸出點接到另一臺PLC的輸入點上。
樓主留言:
謝了算是知道怎么連接了,比什么都不知道強
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-05
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-24 15:52
引用
引用第1樓ymmfa于2017-10-24 15:46發表的  :
1,用FX3U-485-BD  FX3U-232-BD  做并聯或N:N

2,一臺PLC的輸出點接到另一臺PLC的輸入點上。

管理員 人家不讓帶模塊 可以辦到?
樓主留言:
我不懂,所以這樣問
項目、視覺、通訊QQ3515716
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 526 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-01-07
查看zmrs163的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-24 15:56
3U有485端口了?3U不能使用RS2?這帖子里的回答看得我云里霧里
[ 此帖被zmrs163在2017-10-25 12:57重新編輯 ]
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-24 16:47
FX3U  應該不行     FX3G應該可以     因為    FX3G   可以用RS2通信指令     用422口       RS2  D0 K10 D100 K10  K0     用K0 通道0   然后兩邊寫   一個寫接收一個寫發送     通信速率    停止位一樣    應該沒有 問題    
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-24 22:24
現在出售的FX3U系列PLC,除了一個用于下載程序的RS422端口外,還自帶一個RS485端口。使用RS-485通信有兩種(工業中都是用485通信,幾乎不用RS232):
1、N:N鏈接網絡,編程簡單,但只能用于PLC之間的通信。
2、MODBUS通信,可以接其它遠程MODBUS通信模塊、傳感器和驅動裝置,編程復雜。
[ 此帖被zhangqi_1234在2017-10-24 22:32重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-10-25 09:09
編程口RS422,用串口服務器,直接轉成以太網,用套接字指令,可以跟以太網的設備通訊
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1823 個
工控威望: 2085 點
下載積分: 2715 分
在線時間: 2243(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-01-07
查看eledesigner的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-10-25 11:15
引用
引用第5樓zhangqi_1234于2017-10-24 22:24發表的  :
三菱的3u嗎,有兩個口嗎,標配的,不是添加的?

主站蜘蛛池模板: 美女视频很黄很a免费国产| 国产一区精品在线| 国产香港特级一级毛片| 国产最新精品视频| 免费黄色a级| 久久久午夜| 国产国语高清在线视频二区| 国产九区| 成年黄色网| 激情网站免费| 国内午夜免费鲁丝片| 九九五月天| 精品久久蜜桃| 美女视频导航| 美国毛片aa| 国内精品伊人久久久久妇| 久久久久免费视频| 国产在线免| 国产不卡视频在线播放| 国产成人刺激视频在线观看| 刺激第一页720lu久久| 久久99操| 国产高清视频在线| 国产精品页| 久久青草国产精品一区| 国产一区二区高清| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 福利午夜最新| 成人宗合网| 黄色大片在线免费看| 国产精品久久久久久久久久直| 久久久免费视频播放| 国产精品永久免费视频| 国产日韩欧美二区| 久久全国免费久久青青小草| 成人在线综合网| 九九久久精品国产| 久久久久久99精品| 黄色激情毛片| 国产免费美女视频|