思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-03-21
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 16:20
遇到的都是一條線兩端同一編號,容易做接線表,接線人員比較好接或自查,檢驗人員好檢查。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-01 16:27
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-03-21
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-01 17:00
回一樓 同一條線二端同一編號 如果同一結點引出多條線 就會產生多個不同編號。如圖一的03號接點就會有三條線引出 產生出圖二的編號  接線與維修會不會混亂
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-02 09:47
引用
引用第2樓楓落云端于2017-11-01 16:27發表的  :
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題

1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-04-03
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-02 09:56
進口設備見過這種接線,同一條線兩端編號不一致,一端編號比另一端編號加1。設備帶的原理圖與實際接線對應得起來。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-04-03
查看1992sd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-02 10:05
接線編號與原理圖只要一致,影響不大。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-04-04
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-02 20:06
繪圖規則要求:同一端點導線(不論多少條)兩端必須同一編號,以示它們是同一電氣(節點)位置。每一個元器件的不同端點,不能用相同的編號,以區別它們的不同端點(聯接點)位置。

如果不按這個規則繪圖接線,那么你會在實際(特別是維修中)中就不知所措。

還有許多編號規則,因很久不使用,都忘得差不多了。
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-03-31
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-03 10:19
對于線纜或一組線,一般都是跨接兩個不同電氣設備,電纜兩端一般標線纜編號。對于電氣柜內的回路線芯,還是同一接點一個統一編號。也就是電纜編號與線芯號都需要標注。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-03 10:23
電纜編號一般用掛牌標識,柜內回路線芯編號一般是套號碼管。兩者用途不一樣
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-04 14:13
這么復雜,學習了~~~~~
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产在视频线精品视频二代 | 精品91麻豆免费免费国产在线 | 免费在线观看国产 | 激情理论片 | 久久精品国产只有精品2020 | 久久午夜鲁丝片午夜精品 | 久久精品a一国产成人免费网站 | 精品国产自在在线在线观看 | 国产精品欧美在线 | 国产愉拍精品视频手机 | 久久久久久久久a免费 | 国产区视频在线观看 | 成人欧美日本免费观看 | 国产成人精品日本亚洲语音2 | 精品视频一区二区三区 | 插插好爽爽爽啊 | 国产在线不卡视频 | 国产最新精品视频 | 国产精品视频免费视频 | 黄色网址 在线播放 | 精品视频一区二区三区四区五区 | 国产国产精品人在线视 | 国产麻豆精品免费视频 | 狠狠干狠狠艹 | 国产精品va一级二级三级 | 国产视频资源 | 成 人 黄 色 免费播放 | 成人片黄色片 | 国产91 最新 在线 | 国产福利在线观看第二区 | 免费的一级片网站 | 久久久美女 | 九九爱精品视频 | 国产第1页 | 国产三级a三级三级野外 | 国产精品自在线观看剧情 | 国产一级特黄aaaa大片野外 | 免费一区二区三区视频导航 | 久久91精品国产一区二区 | 免费视频播放60分钟 | 精品视频一区二区三区免费 |