youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
這個程序上電后的第一次接通M0,程序會一步走到底(從S20一直走到S22),而在復位S22后再接通M0,程序又會一步步的走(從S20走到S21),這是什么原因造成的?這是一個單軸步進程序,啟動條件是同一個輸入點,也不好改流程的跳轉條件,本來不是這樣的,我簡化了一下。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
上電復位M0 a點復位 即上升沿 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
你看下設置里面是不是設置了開機啟動步 |
|
---|---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
上電按第一次M0就會一步走到底,復位S22后,再按M0,這次為什么是按一次就走一步了,而不是一步走到底了呢?解釋看看 |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
程序沒有做任何設置,程序就這兩張圖片這么多,沒有其它程序了。 |
---|---|
|