zzfdreaming
級別: 略有小成
![]() |
![]() 廠內有一臺老設備,用的是安川伺服SGDH-10AE,帶著個NS600.....壞了現在在改造: 1,現在不用NS600了,但是拔掉后伺服報警,怎么回事兒,是不是有參數問題? 2,但是現在PLC有脈沖輸出,但電機不動 接線是這樣接如下:1,2----SG-----N24 32----/AML-----------N24 31---AML+----------X15 40----/S-ON---------Y3 42,43-------P-OT,N-OT-------N24 44,---------ALM-RST--------X14 47-------+24V-------P24 3------7短接,11---13短接, 15----18短接 8------/PLUS------Y0; 12-------/SIGN-------Y1 14-------/CLR--------Y11 3'參數設置如下: pn000-----------10 pn200---------0000 pn201---------1000,pn202----32768,pn203-----5000, pn50a------8100.pn50b-------6548,pn50e-------0000,pn50f------0200, fn001------4 求指教,跪謝!!! |
---|---|
|
daiz63
級別: 家園常客
![]() |
用sigmawin+,在沒有接NS600的情況下,做初始化,恢復出產設定 |
|
---|---|---|
|
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
![]() |
查查報警代碼就可以 |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
伺服報警還是機器報警 要是機器報警的話 伺服沒有 就改變一下伺服的報警邏輯 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
![]() |
將故障原因和解決方法公布出來,給后來者提供經驗,這個是最起碼的尊重,不然下次沒有人理你的了 ![]() |
|
---|---|---|
|
zzfdreaming
級別: 略有小成
![]() |
樓上說的是!小弟疏忽 因為一直沒有找到相關手冊,上官網也沒找到,后來問了一同事,找到了,關鍵還是看手冊,手冊很重要!!! 解決方法:1,從手冊上找到以前用現在不用NS600的處理方法----7.2.11應用模塊檢測結果的清除(FN014) 2,對伺服單元的初始化, 3,電工把脈沖信號短接錯了,集電極開路用電源3-----7搞成了4----7 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |