新入電氣設計行業,碰到的問題很多。比如這個。根據電機功率計算斷路器的電流,然后整個柜子的總斷路器是不是所有的小斷路器的電流相加,熱繼電器的選型是不是也一樣。百度搜了一下計算比較復雜,有沒有簡單的計算方法。感謝回答 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
依法規決定 第159條 過電流保護應符合左列規定: 一 、 分路過電流保護設備須能通過電動機之起動電流,其額定值應視電 動機之啟動情形而定,通常以不超過電動機全載電流之2.5倍。或按 表159選用適當之額定值。 二、幹線(Feeder)過電流保護器以能承擔各分路之最大負載電流及部分 起動電流。如各電動機不同時啟動時,其電流額定應為各分路中最 大額定之電動機之全載電流1.5倍再與其他各電動機額定電流之和。 三、主幹線之過電流保護器,其電流額定應為最大幹線過電流保護器之 電流額定與其他各幹線所屬電動機額定電流之和(如有電燈及電熱負 載時,其負載電流亦應計入)。 |
---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
|
總開關的選取,不是各分開關電流之和,要考慮同時系數,否則開關會選得過大;根據電機電流選開關,先計算出電機額定電流,再看開關技術參數,要選擇能避開啟動電流的那種型號。既然搞電氣設計,工廠供電應該學過,再看一看很有用。 |
---|---|
|