guotuan1988
級別: 探索解密
|
本人菜鳥,需要各位大俠指點迷津: 在改設備時有X20這個感應燈(常開的)不用了,程序里面要怎么修改這個?是不是要刪除所有的X20常開和長閉的點就好了? 如果不修改程序則需要將這個點短接!這個程序怎么修改? 感謝各位大俠指點! |
---|---|
|
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
|
FX系列的話就在X20觸點后串一個LDI M8000 |
---|---|
|
373932332
級別: 探索解密
|
如果以后還用,或者點數夠用就短接,最省事 如果點數不夠用,以后還想用,那就換成內部繼電器指令,串上m8000 然后看下程序如果有常開和常閉,純粹的刪除會破壞程序,建議富裕點的情況下,短接 能看懂程序那就一點點的改 |
|
---|---|---|
|
xzg278363271
級別: 略有小成
|
看程序時怎么做的 ,我一般輸入點輸出點 都是經過M繼電器轉一次的 這樣對以后方便 |
---|---|
|
guotuan1988
級別: 探索解密
|
各位大師,那應該是一個原位感應燈點,動作簡化后這個點就不用了,但是如果不短接它就會原位故障報警,設備開不起來,這個點以后不會再用了。 由于改的設備多,每一臺都去短接點有點麻煩,想找一個一勞永逸的方法! 感謝各位大俠幫助! |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
相比于改程序然后每臺去下載,還不如每臺去短接這個輸入點更好 |
|
---|---|---|
|
guotuan1988
級別: 探索解密
|
程序一樣要更改的,因為其他動作也?br />目前操作是改程序+短接點 [ 此帖被guotuan1988在2017-11-29 11:43重新編輯 ] |
---|---|
|