wanglong704
級別: 探索解密
|
具體要怎么弄?比如我給這個機器人配一個FX3U-40MR+FX3U-64CCL模塊就可以了嗎? |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
FANUC機器人標配帶有CRMA15和CRMA16兩條IO輸出接頭,共有10個輸入和10個輸出口,一般應用是夠用的;用CCLINK通訊是可以將通訊點數擴大,機器人那里要有CCLINK通訊板,并刷有軟件;外部PLC要多少點看你的實際需要了,CCLINK只是起通訊作用。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
FX3U-64CCL模塊,,要用主站模塊才行,例如:FX3U-64CCL-M或FX3U-32CCL-M,PLC這邊設為主站,FANUC機器人那邊設為從站,設為占一個站時,就有32點IO,設為占4個站時有128點IO絕對夠用。 |
|
---|---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園?
|
三菱fx PLC要編寫通信程序嗎? |
---|---|
|