651290365
級別: 略有小成
|
我用三菱PLC FX1s-10MT和伺服放大器三菱MR-J4-40A 接線son 15 0V EM2 42 0v pp 10 y0 np 35 y1 復位 19 y3 ALM 48 X3 電源端 12和20 接24V 46和47接 0v 大神們幫我看看,我一通電報警了 ALE6.1 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
ALE6.1 就是指急停斷開了 一般是線沒接好,或者電源沒給上。 但是你的接線我沒看出什么問題,你再檢查看看。當然也不排除伺服驅動器硬件壞了的可能。 這個報警很常見的,按概率來說,99%都是接線和電源的問題,只有1%才是驅動器硬件問題。 |
|
---|---|---|
|