kcai_fly
級別: 略有小成
![]() |
在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的啊!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎? |
---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡英雄
![]() |
一般急停開關都用常閉,有些設備會根據不同情況選用常開 |
---|---|
|
kcai_fly
級別: 略有小成
![]() |
就是說還是要根據實際使用的急停開關的機械結構來定是常閉或是常開。 |
---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
![]() |
急停開關都是常閉的,你可以想象一下急停開關壞了或者線路斷了,如果接的常開,那就無法急停了,如果是常閉就是一直急停,這樣才能保障安全 |
|
---|---|---|
|
kcai_fly
級別: 略有小成
![]() |
說的也是啊!但我好象確實有看到一些資料里說急停要用常開符號,所以還是有點暈! ![]() |
---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡英雄
![]() |
標準的是要用常閉的,有時候我們的急停要用不同的狀態實現兩個功能,就會用到常開。我使用過 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果是靠線路做的急停用常閉 如果是程序上的急停 常閉常開都行 |
|
---|---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
![]() |
一般有關安全的信號都選用常閉,表示信號在才是安全范圍,一旦信號不在就是存在風險。像安全光幕、急停開關,連伺服的報警信號都是常閉的 |
|
---|---|---|
|
jum1982
級別: 家園常客
![]() |