思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-09 11:53
12個光纖傳感器,對應12路通道,當有元器件件(直徑3mm)經過檢測區域時,輸入有信號,只是時間極短。12路通道的匯總,進入一個容器,總共滿100個元器件的時候,關閉總閥門。 要求嚴格計數,99個或101個均算失敗。
每一路通道不會出現同時掉落兩個元器件,時間上有先后,間隔時間100ms以上;
不同路通道(比如通道1和通道2)的元器件掉落時間是有可能重合的;
大家幫我想想這個怎么弄才不會有誤差。

我想的方案是:
每一路輸入都設置脈沖捕捉輸入功能,并且在循環中斷(循環中斷時間設置5ms)里對12路高速輸入上升沿計數
利用12路硬件上升沿中斷,每一個中斷對應每一路通道,每個通道分別計數; 開一個循環中斷(掃描周期要短)不停的把12路通道的計數變量進行加運算,滿100,立即關閉閥門。

  請大家指教,上述兩個控制方案有啥不足之處? 或者再看看有別的好的控制方案嗎
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-09 14:08
這樣做不行的。直徑3mm經過檢測區域時間很短(兩三毫秒),如果第一百粒和第一百零一粒從不同軌道同時經過電眼,或者第一百粒和第一百零一粒相差一兩毫秒(12軌道出現這種情況非常多),只要PLC掃描周期大于第一百粒和第一百零一粒時間差,注定失敗。

主站蜘蛛池模板: 免费一级片在线观看| 毛片综合| 福利视频精品| 国产无套粉嫩白浆免费观看| 国产啪| 毛片三| 韩国一级特黄清高免费大片| 国产夫妻久久| 国产99er66在线视频| 国产精品成人免费观看| 国产精品国产三级国产无毒| 久草操| 国产精欧美一区二区三区| 国产视频a区| 国产精品黄色片| 免费高清在线影片一区| 波多野结衣在线一区| 国产大片51精品免费观看| 毛片一级片| 精品99视频| 国产福利精品在线观看| 激情亚洲网| 九九色网| 免费一级毛片在线播放| 看一级| 成人第一页| 女人18毛片久久鬼色| 九色在线| 黄色α片| 成人欧美精品一区二区不卡| 国产精品视频在| 成人h网站| 久久精品美女久久| 乱一性一乱一交一视频| 国产线视频精品免费观看视频| 精品视频一区二区三区| 久久99精品久久久久久噜噜噜| 久久久久久午夜精品| 国产三片高清在线观看| 免费一级性片| 国产在线99|