wuxiaoquan
級別: 探索解密
|
1.3 關于必須經過“Z相信號”的說明: (1)在執行“原點返回”操作時,必須使伺服電機旋轉一圈以上,使其經過一次“Z相信號點”。(這樣系統就識別“Z相信號點”位置)。在實際操作時,可將機械移動到離開DOG開關有電機旋轉一圈的距離以上。這樣就保證在碰上DOG開關前經過了“Z相信號點” (2)從“原點返回啟動位置”到“減速停止位置”這一區間內必須經過“Z相信號”點一次,(Z相通過信號=ON M2406+20N) (3)在絕對原點設置時,必須先用JOG方式移動電機旋轉一圈。使其經過一次“Z相信號點”。 別的伺服怎么沒見過同樣要求的。 |
---|---|
|
截科市
級別: 探索解密
|
機械移動到靠近DOG開關m1(X點控制m1),set m1, 開始z向計數(比如是1次)rst m1,再執行相對指令DDRVI 反轉離開dog開關(距離自己設定)輸出m8029-執行d8340清零 [ 此帖被截科市在2018-02-25 14:04重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|