dyysam513
級別: 略有小成
|
使用的MR-J4-A伺服,出現一個現象伺服在運行的時候,距離偶爾會發生改變。就是比我設定的距離走的多一點,2CM左右。然后把PLC斷電,重新上電,伺服原點歸位之后。又能走的準確了。 有沒有大哥遇到過這個狀況?打電話給客服 客服說修改Pb06~Pb10。每個數字增加一點點測試。有沒有大神指導指導。 |
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
沒有大改參數的情況下,我更感覺該多查查硬件和程序 |
|
---|---|---|
|
jum1982
級別: 家園?
|
1.檢查PLC發出的脈沖和驅動器接收的脈沖是否一致,就兩個位置往返走幾十個回合,正常情況下是沒有誤差的,如果有誤差,說明你的脈沖輸出端口接線有干擾,或者驅動器的濾波設置不對。 2.如果檢查1沒問題,檢查機械結構。 3.都沒問題,檢查一下你的程序是不是正確的。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
檢查PA13。使用濾波功能。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|