問題是。例如在觸摸屏上輸入運行頻率33。2HZ, 加速時間30S,減速15S,變頻最高頻率是80HZ,最低頻率是0HZ,那么2DA對應的是0V(0)--0HZ,10V(4000)---80HZ,變頻頻率與2DA電壓這樣理解對嗎?要在PLC里計算每秒加速度的頻率,讓變頻直線線性加減速從0HZ一直直線加速度到33。2,在減到0。
如果要達到比較好的直線線性加減速,是不是要把33。2HZ轉換成浮點運算啊,還在如果用  DDIV  D0(33。2)  D2(30S/15)  D4,LDP M8013,DADD  D4  D6  D10,D10這樣的指令的話,結果有時有小數,那這個結果與對應10V(4000關系怎樣對應,因為常有結果是小數,在之與4000這個對應的時間也常不是整數,在這個問題上想好久都沒有明白透。第一次用2DA,如果要達到比較好的線性效果,因怎樣處理這個問題,比較困惑,請各位有空的大神抽少少時間,指點迷津,或寫個這幾步的程序給小弟學習一下。在些先謝過回答或看過些貼的朋友。
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-06 20:09
用是的FX1N,1N好像沒有浮點運算指令。請指教
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-08 09:06
1. 變頻器的加減速時間是可以直接通過調整變頻器參數的,而且有些變頻器會有幾套加減速時間的,只需要通過繼電器進行切換就可以了,沒必要非用PLC的DA輸出來做加減速;
2. 用PLC的DA輸出來做加減速的話,實際上是階梯狀的加減速,即每隔1個固定時間對DA輸出值進行一次遞增或遞減,但這樣的話,如果間隔時間長,而且變頻器自身的加減速時間沒有調好的話,那么電機的實際轉速就會變成斜坡-恒速-斜坡-恒速,而如果間隔時間短的話,DA輸出值可能會受到程序掃碼周期和變頻器自身的加減速時間的雙重影響,這樣的話,你的加減速斜度只能是趨近于線性。
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-08 20:36
謝謝樓上的回答,我現在不管變頻的加減速時間。只要DA輸出來控制頻率,在屏上設定頻,在設個加速時間,在這個時間內加到設定頻率,反之減速一樣。1N不能浮點運算,所以帶小數運算不知咱處理
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1279 個
工控威望: 6110 點
下載積分: 52564 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-31
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-09 08:32
引用
引用樓主fhy0410于2018-04-05 21:38發表的 FX2N-2DA變頻線性加減速問題求教。 :
問題是。  是0V(0)--0HZ,10V(4000)---80HZ

還是0V(0)--0.0HZ,10V(4000)---80.0HZ  ?
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 25537 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2024-12-25
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-09 09:19
為什么不用通訊來做?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3820 個
工控威望: 4275 點
下載積分: 139542 分
在線時間: 6548(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-01-01
查看lin10663的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-04-09 10:21
利用浮點demul dediv FLT  INT
FLT D100 D102
DEMUL D102 K3000 D110
DEDIV D110  K4000 D120
INT D120 D130
舉例給你了
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-04-10 15:05
謝謝各位抽空給予回答,4樓的朋友,忘記說了,變頻頻率是0V(0)-0.0HZ----10V(4000)-80.0HZ,5樓的是廠里要求用模擬量做。6樓的大神,還有1N不支持浮點運算啊。
[ 此帖被fhy0410在2018-04-10 20:41重新編輯 ]
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-04-11 17:34
看著都要沉了

主站蜘蛛池模板: 国产成人一区二区视频在线观看| 久久久一本波多野结衣| 国产特黄特色a级在线视频| 国产色视频在线| 国产小视频精品| 国产高清在线精品一区二区| 国产操穴| 国产高清在线免费| 国产高清在线看免费视频观| 国产精品久久久久久久毛片| 国产精品被窝福利一区| 国产亚洲精品美女久久久久| 国产精品www| 久久久精品久久| 久久综合导航| 大陆一级毛片免费视频观看| 国产精品热久久毛片| 成人97| 免费看污网站| 美女啪啪91| 美女网站在线观看视频18| 国产精品久久久久久久久免费观看| 国产精品久久久久激情影院| 国产在线观看自拍| 国产色产综合色产在线观看视频| 国产免费午夜a无码v视频| 国产精品夜夜春夜夜| 国产精品免费久久| 黄男人和女人色一级| 免费一级毛片| 久久综合久久久| 国产精品九九九久久九九| 毛片天天看| 久久精品区| 欧美aaaa在线观看视频免费| 国产精品第| 国产精品久久久久久久专区 | 久久免费看| 韩国午夜精品理论片西瓜| 免费观看欧美成人h| 国产一区亚洲一区|