hjm123
級別: 探索解密
|
Proface觸摸屏如何切換待機模式?觸摸屏自身設置待機模式不管用,請問還有其他的方式嗎? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
屏幕保護模式嗎? |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
強制寫入系統區位址 |
|
---|---|---|
|
hjm123
級別: 探索解密
|
就像電腦屏幕一樣,一段時間不用就會變黑,別的設備直接在觸摸屏上就可以設置,有幾臺就不行,不管用,不知道為什么 |
---|---|
|
hjm123
級別: 探索解密
|
說的是觸摸屏占用PLC的那些軟元件嗎? |
---|---|
|
yuxilu
級別: 探索解密
|
這個我之前做過,利用D腳本實現 基本思路 ①設定一個時間值,待機時間(待機時間設定值需要能夠斷電保持)。 ②設定時間不為0時且屏幕亮的時候開始計時,到達待機時間時,關閉屏幕顯示。 ③如果發生觸碰屏幕,待機時間歸零,重新計時。 觸摸屏關聯地址: 1、屏幕顯示:LS0009->值為"0000h":開 / 值為"FFFFh":關 2、觸摸狀態:LS9235->值為0: 觸摸狀態 / 值為1:未接觸狀態(即:LS9235 00位->通常時為ON、畫面觸摸時OFF) 注意如果計時設定值用的時觸摸屏內部地址,要在 系統->模式->備份內部寄存器:將其地址進行備份勾選,這樣可以保證斷電后設定值記憶保持。當然也可以使用PLC地址 [ 此帖被yuxilu在2018-04-21 15:03重新編輯 ] |
---|---|
|
hjm123
級別: 探索解密
|
可以設置,但是有幾臺設備設置了休眠時間,但是到時間還是亮的 |
---|---|
|
hjm123
級別: 探索解密
|
好的,我看看,軟件版本低,打不開你的,明天找個軟件看看,謝謝! |
---|---|
|