1, 45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒; 2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機; 3, 使用一個月后又三線接地了; 請問大家,我該咋樣查找問題所在? |
---|---|
|
今生無緣
級別: 略有小成
|
1.首先看電機與環境是否匹配 (如額定轉速扇葉輸出功率,管道風阻,;如是正常運行很久且沒有改造的設備暫不考慮匹配問題,但風道進出口過濾器件,風閥狀態應檢查) 2.電網質量也是檢查項; 3.柜內配線,接線端子,接觸器也是檢查項, 確保由電源至配線到控制器件直到電機端子,電壓 電流 在正常范圍內,電機端子上的電壓 電流是否穩定; 4.如工作時電壓 電流 ,溫度 振動 噪音 超范圍,應查明原因; 5.是否頻繁啟停也是應考量的, 6.如有電子器件或電磁輻射,則應考慮頻率與諧波方面的原因. 7,電機質量在此處應是次要考慮的原因. |
---|---|
|
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
|
還是從負載方面著手進行查找原因 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
星角啟動離心風機,特別是大功率的會非常困難,大電流持續時間長,電動機線圈發熱導致漆包線應力大、線圈電磁振動加大,對電動機質量要求非常高。 解決方法: 1,嚴格控制兩次啟動時間間隔,一般來說,30分鐘以上是必須的。24小時內啟動次數<5次。 2,選用國標優質電動機。 3,必須關風門啟動。 4,啟動時間不宜過長。離心風機轉速與功率成平方關系,隨著轉速的增加對轉矩的要求迅速增加,而星接只有1/3的轉矩,轉速長時間起不來,電流一直很大。所以轉角接的時間點要把握好,以風機加速度不夠(轉速上升不夠快)就必須轉角接,提供足夠扭矩加速轉起來,但很可能沖擊過大。這個就要好好把握。 5,最好換用軟啟動器。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |