思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-03 20:02
圖片:
圖片:
圖片:
最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用

了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是

fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教!

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2848 個
工控威望: 3620 點
下載積分: 3523 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-03 21:43
不知道你用什么型號溫控表?
你發送的數據是H22,H33,H44,
看起來不像modbus協議。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76852 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-04
查看始終如一的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-04 08:30
你可用串口助手監測一下485線上的數據,看一下是發送數據是否正確
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-04 08:51
學習學習了
人生沒有如果只有后果
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-06 22:25
圖片:
艱難前進一小步……fx3g-485-bd出來的RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485B連接,RDB與SDB并接后與485A連接。

每一次的脈沖輸入,串口調試助手能夠對應的接收數據,只是數據完全看不懂…………
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-06 22:28
對應的數據正確的應該是01 03 00 02,原因在哪里咳?
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76852 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-04
查看始終如一的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-07 08:47
按你程序我測試了一下是返回01 03 00 02,應該是你硬件接線錯誤,應是RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485+連接,RDB與SDB并接后與485-連接。
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-07 10:42
但是按照你的那個接,我一開始也試了,fx485bd通訊板的電阻左邊中間,右邊全部撥動過,都沒有數據返回,問題在哪里呢?……(好想要得到你的那個效果)
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76852 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-04
查看始終如一的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-07 11:06
我是放在中間的
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-07 11:07
請問你用的plc,通訊板,是不是三菱啊?@始終如一
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76852 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-04
查看始終如一的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-05-07 11:11
FX3GA
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-05-07 11:40
引用
引用樓主zhangqin1222于2018-05-03 20:02發表的 調試助手讀取plc的困擾 :
最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

.......

我最近也在研究這個問題,通訊很懵逼啊,我用的和你的一樣fx3sa,加的是3ga 485bd,和臺灣創鴻儀表通訊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品久久免费动漫| 九九亚洲视频| 狼人 成人 综合 亚洲| 国产精品一级视频| 久久国产高清字幕中文| 久久久久国产精品免费看| 国产色视频在线观看免费| 国产网友自拍| 精品久久久久久中文字幕欧美| 免费一级a毛片在线搐放正片| 国产真实乱子伦视频播放| 麻豆国产成人精品午夜视频 | 免费中文字幕视频| 国产一级在线播放| 国产成人高清亚洲一区91| 干干操操| 久久精品成人| 久久国产精品一区二区| 久久成人国产| 成人免费大片黄在线观看com | 古代的一a一片一级一片| 成人理论| 国产一区二区三区不卡免费观看 | 麻豆高清在线| 国产小视频免费看| 精品小视频| 久久国产精品麻豆映画| 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲| 国产美女精品视频| 大陆一级毛片免费高清| 男操女视频免费| 国产在线视频网址| 播放毛片| 精品久久久久久午夜| 国产精品亚洲专一区二区三区| 草久网| 国产一级大片免费看| 久久久久久久久免费视频| 国产在线不卡一区| 毛片毛多| 成人a视频|