判斷wincc與PLC連接狀態是否正常可以用以下方法:
1、建一個PLC的連接變量,Connection,BOOL型,連接PLC下的地址M0.0(其他的地址也可以)
2、建一個內部變量,OK,BOOL型,用于顯示通訊狀態。
3、在項目函數中寫以下函數
BOOL Check_Connection()
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
#define tag "Connection"
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
DWORD state;
GetTagBitState(tag,&state);
printf("Connection: %ld\r\n",state);
return (state==0);
}
4、執行調用,即在全局腳本中調用Check_Connection(),并把返回值給OK,全局腳本也以每秒更新一次,這樣通訊狀態就可以實時顯示了。