hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
|
如題,日本進口設備,三菱A840變頻帶55KW電機,在運行過程中(不是加減速過程)突然降速(40HZ,降到20多Hz),又慢慢升,是怎么回事?請教大神如何處理? 頻率是電位器控制,更換過,還是一樣。 降速的時候聽到有帶不動的聲音一樣。 發生突然降速以前偶爾一次,現在越來越嚴重了,一天3-5次。 |
---|---|
|
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
|
用的時間多長了啊,整流模塊是不是老化了, |
|
---|---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
降速的時候看下DC BUS電壓有沒有下降,我懷疑是主板有問題多一些。 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
應該是可調電位器接觸不良引起的,換一個同型號的電位器在看看 |
---|---|
|
hbyxgs
級別: 家園常客
|
過載參數設置成 過載時減速運行 你設備偶爾存在 負荷劇烈變化 |
---|---|
|