huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
圖片:
真空壓力傳感器 是4-20mA的, 4mA對應是 -100KPa 20mA對應是 0KPa ,三菱FX3U-4AD模擬量輸入,用模式3如圖 ,怎樣轉成我實際的真空壓力值顯示在人機。怎樣計算的。 |
|
---|---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
標定, 兩點求直線,(0,-100),(16000,0),可以得到一個算式,頭尾限住,往里一套,搞定 |
|
---|---|---|
|
libenlong
級別: 略有小成
|
模擬量模塊的資料里程序例子,直接套用 |
---|---|
|
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
[ 此帖被wanzhen2006在2018-08-14 22:04重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jum1982
級別: 家園常客
|
壓力值=(16000-反饋值)/16000*-100 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
方便分享這個表格嗎?
|
|
---|---|---|
|
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
|
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1MilulvTouxkvmKoxbaGN7Q 密碼:s547 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
確定 20mA對應是 0KPa 嗎? |
---|---|
|