三菱FX3U發脈沖問題,邊發脈邊改變脈沖數,有哪種方法可實現,假如我要發K10000個脈沖,走了K5000個,有一個紅外光電開關碰到一個物體,要清零D8340,再走剩下K5000或者大于小于K5000的任何數據,目前只斷開一次執行條件,清零D8340,傳送一個脈沖數給到執行指令(DDRVA),假如不斷開執行條,只能走中斷傳送剩下的(K5000)數據給D8340,最后還是要走完K10000個脈沖數,只保證后面一次傳送的脈沖數即可。用在送料計長度,送鋁塑膜上,謝謝大俠們幫忙。
附件: 16.rar (175 K) 下載次數:108
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-26
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 09:14
當你碰到紅外開關 清零時,再往前走,就不能用DDRVA了
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-12-11
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-22 09:25
非常感謝謝
wc22503990
如果我們不能解決問題,那么就解決提出問題的人——————魯迅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 304 點
下載積分: 779 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-12-29
最后登錄: 2024-12-30
查看wc22503990的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-22 20:09
可以試試DDRVA  和 DDRVI
月在季風中等圓,我在浮生里等夢。
wc22503990
如果我們不能解決問題,那么就解決提出問題的人——————魯迅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 304 點
下載積分: 779 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-12-29
最后登錄: 2024-12-30
查看wc22503990的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-23 08:22
或許可以試試  碰到開關的時候吧D8340 =5000
樓主留言:
您好,感謝您的幫忙,問題是執行條件必須斷開一次,數據才能寫入的,不然還是走到之前的脈沖數或者更多
月在季風中等圓,我在浮生里等夢。
lushushan123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 336 點
下載積分: 974 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-06-30
最后登錄: 2024-10-21
查看lushushan123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-23 09:30
定位走   DRVA  DRVI
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2025-01-03
查看mall9002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-23 09:54
沒太看清你的意思。不過定位指令需要變換脈沖數的時候可以用變址,如脈沖數用D0Z0,一個條件下Z0=0是一個地址,另外一個條件下Z0=2是一個地址,這樣的話就可以實現Z0=0時脈沖數是D0的數據,Z0=2時脈沖數是D2的數據。在某些時候使用變址也是很方便,邏輯方面也比較清晰。
樓主留言:
您好,感謝您的幫忙,問題是執行條件必須斷開一次,數據才能變換的
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-08-25 20:17
FX的必須停止脈沖輸出一周期后重新開始輸出脈沖才會執行更新的數據。
我現在正在做一個定位,整個定位需要2個速度完成,也想使用樓上的方法,但是仔細看了說明書,用DRVI感覺不能實現。斷開后定位脈沖就不對了。調試時用DRVA試試不知是否可行。
樓主留言:
可以用DRVA,要走中斷,中間也要停一下,0.1S
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-08-26 09:06
Q、L系列才支持定位中更改目標位置,QD75支持,QD70也是不支持的。
樓主留言:
謝謝
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-08-31 14:03
樓主可以考慮用凸輪曲線來實現哩
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-27
查看471165265的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-08-31 14:38
用中斷定位DVIT可以嗎
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-27
查看471165265的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-08-31 14:39
中斷定位,先是速度碰到開關才走定位多少
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久亚洲| 国产成人精品亚洲| 国产91在| 国产在线视频网站| 免费一级 一片一毛片| 九九操视频| 国产激情久久久久影院小草| 成视频年人黄网站免费动漫| 国产深夜福利| 免费毛片一级| 国产网站免费| 国产在线h视频| 美国特级a毛片免费网站| 国产精品夜夜春夜夜爽| 久久麻豆视频| 美女网色站| 狼人综合伊人网| 成人影片在线播放| 国产网红视频| 久久99精品国产一区二区三区| 国产日韩线路一线路二| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 德国女人一级毛片免费| 国产精品久久久久国产精品三级 | 国产亚洲3p无码一区二区| 久久久这里只有精品加勒比| 国产在线麻豆精品| 国产美女精品在线观看| 男人懂得成a人v网站| 国产在线综合视频| 国产不卡视频一区二区在线观看| 国产aav| 久久精品国产99国产精品免费看| 国产精品96久久久久久久| 国产欧美在线观看视频| 久久久性| 久久精品视频国产| 国产91一区二这在线播放| 欧美xxxx精品另类| 精品欧美日韩一区二区| 久久99精品久久久久久久不卡 |