hua966
級別: 家園常客
|
在我們平常寫程序的時候,碰到伺服限位和按急停,這個時候要不要斷開使能呢?看看大家是怎么做的, |
---|---|
|
dingzyi
級別: 家園常客
|
一般情況會報警提示伺服錯誤。停止。。基恩士plc里面是cr8012,cr8013.三菱plc也有。每個plc不同。 |
|
---|---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園常客
|
每個公司不一樣,以前我們公司是有EMO和EMS,后者是伺服停止,前者是伺服斷使能,要是追求安全,肯定是斷使能或者斷電,要是急停經常被按下,伺服停止就行了,具體還得看公司和客戶 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
使能和急停是針對安全設計的需要 |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
一般我是不斷的 直接讓伺服停止就可以了 然后報警 后續的人工處理一下 不過具體還是看客戶的需求吧 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|