chriswang
天道酬勤
級別: 家園常客
|
如題,脈沖觸發時步進轉一下就不動,用dplsy K2000 K0 Y0 測試的,用的東方24v步進電機 |
---|---|
|
陳十一
級別: 探索解密
|
你可以一直發脈沖看PLC那邊燈是不是亮的,PLC那邊正常的話。就去找步進電機那里的問題 |
---|---|
|
chriswang
天道酬勤
級別: 家園常客
|
觸發條件一直保持在,plc輸出也一直亮,觸發條件剛接通的那一刻電機動一下,后面就不動了。 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
靠燈判斷脈沖是不可靠的,用示波器打脈沖端口是最可靠的,你的頻率,幅值,有無干擾等等,一清二楚。 你先檢測下你的線有沒錯,接線牢固不,驅動器有沒亮紅燈報錯,還有電機不要帶負載,驅動細分是否太小,看你2000的頻率你把細分撥到3200試試 |
|
---|---|---|
|
chriswang
天道酬勤
級別: 家園常客
|
關鍵是我也不知道這plc是繼電器輸出啊,各種方法都試過,現在才發現型號錯了,無語 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
挺幽默風趣的。太不按套路出牌了。 |
|
---|---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|