icutee000004
級別: 探索解密
|
描述:Q 參數設置
圖片:
描述:Q 程式1
圖片:
描述:Q 程式2
圖片:
描述:Q 程式3
圖片:
描述:Q 程式4
圖片:
描述:5U 程式1
圖片: 系統架構為 Q PLC 連接至 A AP 5U PLC 連接至 B AP 該AP為1對1連接 有時候會發生系統斷線問題 ,連接不上。需要關掉兩端PLC電源在同時開啟才連的上。 斷線的時候 從A AP直接 PING 5U PLC是沒有問題 封包也沒有LOSE掉 請教各位先進 這是程式上的問題嗎?還是AP問題? 謝謝 |
---|---|
|
471165265
級別: 家園?
|
系統啟動T0做什么的,估計剛好通信時你把程序中斷了。 |
---|---|
|
471165265
級別: 家園?
|
之前我也遇上這樣的問題,Plc與機器人通信,設備一報警就把機器人暫停了,所以經常通信不上,后來做成只要在設備通信時即使報警什么的,都要等機器人拿玩數據后再給機器人暫停。通信中途應該刨除一切中斷通信得因素。 |
---|---|
|
471165265
級別: 家園?
|
特別是發送指令,你直接一個sm412你都不知道有沒有處于打開的狀態,就發送,應該串一些條件進去 |
---|---|
|
icutee000004
級別: 探索解密
|
T0 我是預設 PLC送電後 等待 T0設定時間1秒後 才開始通訊傳輸 SM412我在加開啟通訊完成的條件進去 試試看 謝謝您的指導 |
---|---|
|