www121421
級別: 探索解密
|
CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。 根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A 那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求? 我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。 請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝! |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
≥100W |
|
---|---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
DZ47-60/2P-C1A? dz47 有1A的嗎?不光是PLC相關電氣也要了解的。 |
---|---|
|
www121421
級別: 探索解密
|
根據DZ47-60的樣本,是有1A的。 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
裡面電路有設計感質負載 可能1A不行用 |
|
---|---|---|
|