選擇空開的流程:如電機的額定電流是20A,針對塑殼式斷路器,要考慮一個散熱問題,所以要乘以一個系數1.7,這樣就是34A,如果選擇DZ47-60的正泰斷路器,它的觸點是60A,所以完全能滿足要求,這樣就可以直接選擇DZ47-60 D40,(熱脫扣電流必須大于等于剛算出來的34A)至于您提到峰值電流,塑殼式斷路器出廠如果不是特殊定貨,瞬時脫扣電流都是整定為額定電流的10倍,也就是說D40的瞬時脫扣電流是400A,也能滿足您的要求!如有特殊要求,D型斷路器的瞬時脫扣電流有整定20倍額定電流的。
[ 此帖被wul2.4g在2019-04-10 12:44重新編輯 ]