我也特別好奇 如何把觸摸屏設(shè)定的時間傳遞給PLC 一般觸摸屏的生產(chǎn)管理的時間都是通過指令讀取PLC內(nèi)部時間 還有什么好的辦法嗎? |
---|---|
|
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
可以按這方法試一下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fsjnzhy
級別: 工控俠客
|
用下面宏指令試試吧。 macro_command main() short a[6] GetData(a[0], "Local HMI", LW, 9017, 6) //是秒、分、時、日、月、年 6位時間 SetData(a[0], "Device 1", D,100, 6) //Device 1是PLC名稱 end macro_command |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
geg6816
級別: 略有小成
|
3樓大俠的宏指令是可行的 [ 此帖被geg6816在2021-11-12 17:09重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
幼稚喲
級別: 正式會員
|
用下面宏指令試試吧。 macro_command main() short a[6] GetData(a[0], "Local HMI", LW, 9017, 6) //是秒、分、時、日、月、年 6位時間 SetData(a[0], "Device 1", D,100, 6) //Device 1是PLC名稱 end macro_command |
---|---|
|
大湖美城
級別: 探索解密
|
這個只傳送D100,還要用TWR指令嗎 |
---|---|
|