準備用松下的FP-X C30PLC通過MODBUS RTU通訊方式控制三臺蠕動泵定量停機,蠕動泵的通訊協議有,由于水平有限,沒弄過不知道怎么入手,懇請師傅們有空幫忙編個例程,感激不盡! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
m046
學無止境
級別: 家園常客
|
謝謝
|
|
---|---|---|
|
m046
學無止境
級別: 家園常客
|
圖片:
謝謝,松下的指令應該是用F145
|
|
---|---|---|
|
892777011
級別: 略有小成
|
先找個串口調試助手,再找下ASCII碼表,按照第一張圖里的幀格式在串口調試助手里面發送數據,直到能通訊上,通訊上后把PLC鏈接到串口調試助手上,用PLC發送數據,直到能發送正確的通訊幀,31H 33H 34H CRC校驗字符,這個格式自己對照幀格式看 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
簡單講一下: 1.通訊格式:9600.RTU 8N1 2.寄存器0012H為控制字,給它寫入1為啟動,寫入2為停止; 3.寄存器0016H,0017H是當前流量值,此2個寄存器組成32位數,讀出后在PLC作比較,判斷是否啟動;這里說的不一定正確,只是根據你貼的東西舉例 沒用過松下的FP-X C30PLC,無法幫你,如果用FX3U的可參考論壇例程,如果用HMI做更簡單,若有需要,我可以發一個用臺達HMI讀MODBUS RTU從站的例子給你參考 你最好上傳完整的使用手冊 [ 此帖被anlyl2014在2019-05-02 14:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
|
樓上是正解啊 |
---|---|
|