zhaosheng998
級別: 略有小成
|
三菱PLC控制臺達B2伺服做往復取放料動作,兩到三小時后取料位的位置出現明顯偏移,觀察伺服驅動器面板上取料位的數值也是出現增大,PLC用的是絕對定位指令,想知道出現這種情況的原因有哪些?應該怎樣消除? |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
|
看伺服脈沖指令輸入形式參數,參考三菱 通過選擇和指令脈沖頻率匹配的濾波器,能夠提高抗干擾能力。 0: 指令輸入脈沖串在4Mpps以下的情況 1: 指令輸入脈沖串在1Mpps以下的情況 2: 指令輸入脈沖串在500kpps以下的情況 選500kpps一下就行 |
|
---|---|---|
|
zeng001
級別: 家園常客
|
學習了 原來是這么回事 |
|
---|---|---|
|