shallow
級別: 正式會員
|
圖片:
求助如圖 在用西門子s7-200smart 與施耐德變頻器ATV212 開放式modbus通訊時遇到 接收超時從站無響應異常 錯誤標志位為3 變頻器的網絡通訊設置和程序中的一致 有沒有大佬遇到過同樣的問題 |
---|---|
|
shallow
級別: 正式會員
|
這是那個測試程序 |
---|---|
|
yunfeilong
級別: 略有小成
|
通訊程序我開過,沒有問題,檢查一下接線和通訊參數的設置,第一個寄存器40001是什么情況 |
---|---|
|
xuhuifox
級別: 探索解密
|
|
---|---|
|
shallow
級別: 正式會員
|
好像施耐德變頻器的點表對應的保持寄存器地址是 寫頻率:FA01 讀頻率 :FD00 |
---|---|
|
shallow
級別: 正式會員
|
40001是我從示例里摳出來的 沒有什么用的忘記刪了 |
---|---|
|
shallow
級別: 正式會員
|
我就是想讀取一下頻率 和寫一下頻率做個測試 但是施耐德變頻器MODBUS手冊上的點表寫頻率的讀頻率的地址是 16進制 FA01和 FD00 |
---|---|
|
shallow
級別: 正式會員
|
圖片:
試了一下還是報3 |
---|---|
|