litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
主站用QJ71LP21-25連到遠端的底板,遠端底板上有一塊QJ72LP25-25組模。 遠端底板上還有二個空槽,不知道是否可以裝上CC-LINK模組(QJ61BT11N)。 若可以的話,QJ61BT11N要怎麼讓主站抓到。 如下圖? |
|
---|---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
不是哦 一般CC-LINK若在主板上,或是主板擴充出來的擴充板,直接就可以抓到了 但我目前的問題是透過NET/H通訊,與遠端的底板連線 所以在參數那邊是找不到NET/H的CC-LINK的設定 我查了X/Y的分配,感覺 NET/H只能支援X/Y,不支援CC-LInK |
|
---|---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
原來還有這個選項。 但問題我不是要新建程式,而是要在原有的架構上, 在遠端的NET/H上的空槽位,追加一組QJ61BT11N的CC-LINK模組。 可以這樣作嗎?要怎麼設定呢? |
|
---|---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
可能是我的表達不清楚。 再重新描述一次︰ 1 電氣箱的PLC底板+擴充底板的插槽全滿了。 2 電氣箱內的PLC,利用NET/H的方式(QJ71LP21-25),與遠端底板作連接(QJ72LP25-25)。 3 想利用遠端底板的空槽位來安裝 QJ61BT11N 的CC-LINK模組。 4 但不知道可不可行? 5 也不知道怎麼去設定?與使用? 圖一︰ 電氣箱的配置圖 圖二︰ 遠端的二塊底板 |
|
---|---|---|
|
472203351
級別: 探索解密
|
QJ71LP21-25 MELSECNET/HMELSECNET/H 網絡系統(SI光纜)PLC至PLC網絡:管理站・普通站 遠程I/O網絡:主站 [ 此帖被472203351在2019-11-05 15:23重新編輯 ] |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
樓主的這個MELSCNET/H遠程IO站配置還真是有難度, 查閱了 MELSECNETH遠程IO站技術參考手冊,并沒有說MELSCNET/H遠程IO站支持CC-LINK模塊, 第38頁開始有描述與智能功能模塊通訊的詳細說明,雖然CC-LINK模塊也算是智能功能模塊,但是結合CC-LINK模塊的配置來看,CCLINK需要直接掛載在PLC專欄的配置里進行配置。 三樓確實高手,確實發現了新天地 [ 此帖被楓落云端在2019-11-05 19:09重新編輯 ] |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
但我看3樓的回覆,好像又有希望。 等3樓的大大會不會有時間回覆看看。 若用3樓的方式,是直接把設定好的參數寫入原設備的程式參數中嗎? 不會蓋掉原程式的參數設定嗎? 因不確定,也不敢在客戶的產線設備上測試。 [ 此帖被litung在2019-11-05 19:58重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|