一共需要采三組交流電壓,三組交流電流,兩組直流電壓,兩組直流電流,有啥性價比比較高的方案推薦一下嗎?歐姆龍好像有這種PLC,不用外接模塊,誰知道型號,*寶沒有搜到這個型號
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-12 08:40
使用A/D轉換模塊 就可以餓
來這里學習
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-03-05
查看cythyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-12 13:10
買支持485的電壓表或者電流表就好了。
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2025-03-21
查看小軍電子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-12 15:35
關鍵我需要把數據采集出來,數據出來了給別的用
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11640 個
工控威望: 19020 點
下載積分: 13477 分
在線時間: 2741(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-04-06
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-12 19:23
利用舊LED顯示屏改造成溫濕度、壓力、電力數據、看板管理屏 - 工控人家園
http://m.fazsys.com/read-gktid-1602546.html
都不需要PLC
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2025-03-21
查看小軍電子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-03-12 20:47
引用
引用第4樓往事如風于2020-03-12 19:23發表的  :
利用舊LED顯示屏改造成溫濕度、壓力、電力數據、看板管理屏 - 工控人家園
http://m.fazsys.com/read-gktid-1602546.html
都不需要PLC

你真牛,剛看了帖子,我是沒有那個本事啊!
chengjl8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 107 點
下載積分: 734 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2020-03-07
最后登錄: 2024-08-09
查看chengjl8的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-03-12 21:20
PLC的模擬量都不太便宜,并且這些模擬量到高電壓、電流之間需要變送設備。因此,建議:交流的可以用智能電表(國內的很便宜了),在計量的同時,也能輸出電壓、電流、功率這些參數,正好給你用,關鍵是都有485接口,MODBUS-RTU協議,這個協議很通用,能讀它的設備非常多,比如西門子S7-200SMART。直流的要測量要根據值的大小找對應的變送模塊,最好也是帶485接口的。這樣,幾百塊買個PLC的CPU,就可以對下通過MODBUS-RTU采集數據,對上,通過以太網提供數據了。國內的PLC-RECORDER錄波軟件,可以直接讀取CPU里的數據,進行連續記錄。各種HMI軟件也都可以讀這些數據,進行呈現和后續利用。
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2025-03-21
查看小軍電子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-03-15 16:18
引用
引用第6樓chengjl8于2020-03-12 21:20發表的  :
你的這個想法不錯,回頭查查相關的模塊
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-03-15 16:22
受教,
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2292 分
在線時間: 1837(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-04-06
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-03-17 07:38
引用
引用第3樓小軍電子于2020-03-12 15:35發表的  :
關鍵我需要把數據采集出來,數據出來了給別的用
  什么意思?難道采集的數據還要送到別的地方去,如果是這樣可以采用OPC啊!
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控

主站蜘蛛池模板: 国产在线精品成人一区二区三区 | 毛片视频网| 久久se精品一区精品二区 | 九九精品成人免费国产片 | 黄色一级视频在线播放 | 韩国最污禁网站免费观看 | 久草青春| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8 | 免费一级毛片在播放视频 | 久久久久成人精品一区二区 | 国内的麻豆 | 国产无套在线观看视频 | 久久久久久全国免费观看 | 精品久久久久中文字幕日本 | 黄色网 在线播放 | 国产a不卡片精品免费观看 国产a级三级三级三级 | 精品福利 | 久久99精品免费视频 | 国产精品美女久久久 | 久久久精品中文字幕 | 大伊香蕉在线精品不卡视频 | 国产在线a免费观看 | 美女久久久久久 | 毛片a区 | 久久中精品中文 | 久久久久琪琪免费影院 | 久草a视频| 国产vs久久 | 国产亚洲精品观看91在线 | 国产精品久久久久久免费 | 精品国产一区二区三区19 | 成人永久免费福利视频网站 | 国产一级一片免费播放刺激 | 男女乱淫免费视频 | 蜜芽188.coo免费永不失联 | 免费一级毛片在线播放 | 国产黄色在线 | 国产精品高清一区二区三区 | 国产高清在线免费视频 | 国产中文视频 | 国产精品久久久久久久9999 |