PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 23:03
引用
引用第4樓13771165220于2020-04-24 12:23發表的??:


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?


掃描周期與濾波時間無關。

掃描周期包括讀取過程映像區,執行程序,輸出刷新等但不包含濾波時間。對于輸入,讀取映像區也就一次過,時間應該是納秒級的。

而輸入信號要持續到濾波時間長度才認為有效。長的濾波時間可以防止一些干擾,但信號的采集會滯后,甚至會被過濾掉。
比如高速計數器輸入信號,設置濾波時間過長,會導致脈沖丟失。
樓主留言:
真誠感謝!

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产精品国产精品污 | 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 精品国产日韩亚洲一区91| 国产操片| 久久国产经典视频| 国内自拍成人网在线视频| 国产成人久久精品| 久久久久777777人人人视频| 久久婷五月| 国产免费高清无需播放器| 免费特级片| 国产熟睡乱子伦视频| 成年人免费大片| 国产精品大全国产精品| 国产看片网站| 国产在线观看黄色| 国产成人免费网站在线观看| 国产亚洲欧美久久久久| 福利视频久久| 国产成人久久精品激情| 女同性天堂在线播放| 美女色18片黄黄色| 国产中文字幕久久| 国产精品视频h| 国产伊人网| 国产成人欧美一区二区三区的| 国产成人午夜精品免费视频| 久久久性视频| 国产91av视频| 免费看三极片| 国产精品国产高清国产专区| 国产成人精品综合久久久软件| 毛片在线播放网址| 成人久久18免费网站| 久久网页| 国内精品免费视频| 免费jjzz在在线播放国产成人| 国产亚洲高清不卡在线观看| 久久精品综合| 经典三级久久| 国产免费jizz在线播放视频|