13585091070
托馬斯的朋友
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教大家,這幾張照片上的設備如果想采集數據,可以實現嗎?大概用什么方式?謝謝! |
---|---|
|
woshicq380
哇哇哇
級別: 略有小成
|
PLC對溫控bai器的控制要求: 1、利用MODBUS 便利指令將溫控器的目標溫度值、現在溫度值讀出到顯示觸摸屏。 2、利用MODBUS 便利指令實現對溫控器參數進行控制。 3、利用MODBUS 便利指令將變頻器的目標頻率值、電壓,電流值讀出到觸摸屏。 4、利用MODBUS 便利指令實現對變頻器參數進行控制。 |
|
---|---|---|
|
13585091070
托馬斯的朋友
級別: 探索解密
|
想從這些設備控制系統中采集設備的類似轉速、溫度等數據,后期想用這些數據的 |
---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
|
覺得樓主應該是想把設備中的數據采集上傳到服務器上,后期在服務器上對這些數據進行應用,對吧? 這工作可以這樣進行: 1、將各類數據采集進PLC; 2、對數據接口進行抽象,例如所有數據包括:器件類型,器件品牌,啟用時間,當前值,目標值,上限,下限,建議使用期限等; 3、在服務器端添加配置文件,按接口進行配置,然后讀取上面的數據。 4、如果設備每多,用上面的方式可能對服務器負載很大,可以采用分級服務器的方式,降低中心服務器的負載。 |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
你的儀器上有通訊口?有就行 |
|
---|---|---|
|
東方花豬
級別: 網絡英雄
|
上位機。你需要的信息要在PLC內存里都有相應數據區,然后上位機跟PLC通信,讀取這些數據。你上位機再做顯示這些數據的界面,計算相關數據和觸發記錄這些數據,當然了,上位機還要和數據庫之類的鏈接,以便調閱相關信息。大體思路就是這些,希望對你有幫助。 |
|
---|---|---|
|
zmc5552008
級別: 探索解密
|
像這種現場比較雜,沒有標準的,建議把需要采集的數據都先采集到PLC部份,然后上位機這邊只需要采集PLC的數據就可以了,如果是PLC這邊不方便采集的儀表類信號,可以上位機直接通過通訊從儀表中采集,如果儀表不帶有通訊,但是帶有模擬量輸出的,可以PLC增加AD進行采集,要么可以通過帶AD的遠程IO模塊進行采集,還有串口服務器等等,個人建議是如果對速度沒有太大要求的,就先把數據采集到PLC,上位機用組態軟件通過OPC等方式采集。。。。。。。。。三年自動化設備數據采集追溯開發半桶水碼工仔路過 |
---|---|
|
一心工控
級別: 略有小成
|
設備數據采集到SQL數據庫嗎?提供幾個案例可以參考: https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/105292349 https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/105919162 [ 此帖被一心工控在2020-07-20 14:16重新編輯 ] |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
這種老設備,基本不可能實現, 溫控表,轉速表基本上都是不帶通訊的。 要采集數據,差不多所有儀表都要更新。 這個成本一般小公司都不愿意花。 |
|
---|---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
|
目前有這個規劃采集設備過程各種信號并考慮如何用這個數據的公司,都不會是小公司。但大公司也不想花這么多錢更新這些東西,更多的是先采集設備的各類運行數據,傳感器末端級的數據暫時不考慮。 |
|
---|---|---|
|
13585091070
托馬斯的朋友
級別: 探索解密
|
九樓師傅說的有道理,所以目前僅采集一些開關機的信號,產品的數量這些,但是這些也不太好做,大家有何建議呢 |
---|---|
|