wis98
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我想用FX3U的狀態寄存器做掉電保存,讓程序執行到S501時,人為掉電,等30秒后上電,按下x001,程序還是從S500位置執行不知是嘛原因 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
PLC的參數內存設置了沒有?S狀態器是可以做掉電保存功能 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
停電保持狀態:""在機機械動作過程中發生停電后,再次通電時想要從剛才的狀態繼續運行時.請使用停電保持狀態繼電器S"" 樓主的要求是完全可以達到. |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
樓主的程序有點問題 |
|
---|---|---|
|
723512949
級別: 探索解密
|
默認掉電保持是從s500開始的,如果S500不能掉電保持先看看前面是不是有觸發上面條件,你可以光寫一條只寫一條S500接通的指令寫到PLC里面去看看會不會是程序的原因 |
---|---|
|