15996422036
級別: 探索解密
|
有一個模組裝了兩個接近開關:1.負極限接近開關1個 2.原點接近開關1個。 現在步進回原點,不知道步進位置在原點前還是原點后。 目前考慮 1.步進先單方向回極限位 2.到達極限位后啟動ZRN 指令回原點。 不知道這樣做行不行,有什么弊端 。 求大神 ,程序這樣寫行不行 [ 此帖被15996422036在2021-03-05 12:12重新編輯 ] |
---|---|
|
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
|
一般應該是做負方向回原點,若碰到負極限則做正方向回原 也可以做正方向回原點,若碰到正極限則做負方向回原 樓主留言:這樣做的話,是不是回原點就不檢測極限報警了 |
|
---|---|---|
|
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
|
你這種應該把兩個感應器安裝在模組兩端極限位置,那邊距離近就用那邊做原點位,ZRN回原點的時候碰到原點就往反方向動作,脫離感應器后馬上停止,軸位置傳零就好 樓主留言:你這樣不行的吧 |
---|---|
|
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
|
我現在就是這樣干的,跑的挺好的 |
---|---|
|
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
|
直接把負極限跟原點感應器放一起,這樣你伺服定位就不會出現負值了,其實碰到負極限直接往正極限方向轉就可以了啊。比如你先用DPLSV指令往負方向跑,碰到極限正轉完畢再執行回原點指令,這樣會節約點時間吧。你說的那個報警應該是碰到極限還要繼續往前走才報警啊,你直接斷開就可以了。 |
---|---|
|
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
|
用一個回原狀態標志位來屏蔽極限位置報警,當執行回原指令時,不觸發極限位置報警 |
|
---|---|---|
|
mtc04245
級別: 家園常客
|
比較贊同! |
---|---|
|