suiyuan666
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
大家好,我用FX3U控制三菱伺服走1段行程(AC),從A點出發至B點時以2500r/m的速度,到達B點后停頓0.2秒后,再從B點以500r/m到達C點。在運程中中發現有頓挫,使用的是DRVA指令。現有以下幾個問題請大家指導下。 1 到達B點不用停頓0.3秒可否。 2 是否需要設置加減速時間。D8348,D8349. 3 中途切換速度是否會丟步,影響精度。 |
---|---|
|
mtc04245
級別: 家園常客
|
答: 1、可以不用停頓,建議使用M8029指令執行完成標志位。 2、伺服加減速時間默認設置就行,步進另外。 3、DRVA指令執行過程不支持改變速度。 |
---|---|
|
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
感謝您的指導!因接近產品時需要低速運行,更改了下這樣可以嗎? |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
DPLSV指令你可以了解一下 |
|
---|---|---|
|