dd11027026
級別: 探索解密
|
LD M0 【PLSR K30000 K20000 K500 Y0】,直接下載到PLC中去監控導通M0,為什么看不到Y0置位ON? |
---|---|
|
xuxulaifeng
級別: 探索解密
|
PLSR K30000 K20000 K500 Y0 Y0 輸出是K30000頻率的方波,軟件是沒法顯示的,普遍廠商軟件也不會做次功能,建議根據D8140來查看是否脈沖有輸出 |
---|---|
|
dd11027026
級別: 探索解密
|
大佬給解釋一下。是不是軟件無法直接監控? |
---|---|
|
dd11027026
級別: 探索解密
|
我直接下載到PLC里監控也不運行,YO沒輸出 |
---|---|
|
周鍋鍋
級別: 探索解密
|
圖片:
看到右上角的問號了嗎,所有的脈沖高速指令都是仿真不了的,因為仿真本身是個軟件,你讓它一秒鐘發一萬個脈沖它發不了,包括和脈沖有關的的特殊軟元件你都看不到動作。注意仿真的掃描周期是100毫秒,只用實體PLC才可以,明確的說灌進實體PLC后Y0會高速連續發亮,你看不到閃爍,因為太快了 [ 此帖被周鍋鍋在2021-05-12 14:19重新編輯 ] |
---|---|
|