樓主  發表于: 2021-04-20 10:07
  目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家幫忙分析下,或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝!
清風飄雪
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2024-12-23
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-20 14:08
手動做兩套啟動。主要是PLC,PLC出問題走時間繼電器,用一個轉換開關控制,自動和手動互鎖。
樓主留言:
主要是手動控制要不要進入PLC,不進PLC怎么個控制法,進PLC怎么區分本地觸摸屏手動和遠程啟動。
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-20 19:47
直接進PLC控制,現在的PLC穩定的很!
瞎想一堆,看著都累!
真想萬無一失,做2套消防系統,一用一備,就算壞了1套,還有1套
還糾結不?
樓主留言:
現在就算PLC沒有問題,就近24V電源有問題,也導致系統崩潰用不成
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 410 點
下載積分: 992 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-24
查看huiyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-24 17:15
你怎么不擔心工廠停電了?  你是不是還要給他裝個備用發電機阿
清風飄雪
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2024-12-23
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-25 08:43
引用
引用第1樓清風飄雪于2021-04-20 14:08發表的  :
手動做兩套啟動。主要是PLC,PLC出問題走時間繼電器,用一個轉換開關控制,自動和手動互鎖。

用PLC做一個上電運行,帶一個繼電器,常閉觸點做為手動的轉換,PLC沒問題時,用PLC啟動,PLC故障,常閉閉合,手動啟動
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大豪哥) 熱心助人!
    yuehuasheji
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 310 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 796 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2007-11-09
    最后登錄: 2024-12-10
    查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-04-30 18:40
    如果工作環境潮濕,手動就不進PLC。
    dingzyi
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 692 個
    工控威望: 845 點
    下載積分: 9410 分
    在線時間: 465(小時)
    注冊時間: 2011-05-29
    最后登錄: 2024-12-31
    查看dingzyi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-04-30 20:40
    樓主說了一大堆廢話,討論沒啥鳥意義,都停電了,啟動個錘子
    plc
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 992 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 18350 分
    在線時間: 274(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2024-12-31
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-04-30 21:00
    引用
    引用樓主sunlight54于2021-04-20 10:07發表的 關于水泵手動控制和自動控制的方法 :
    手動控制與PLC無關,是單獨的啟停消防泵,所以手動星三角啟動一樣的要用時間繼電器。但自動控制的信號要給PLC,手動的信號不給PLC。
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。

    主站蜘蛛池模板: 国产美女视频免费| 波多野结衣视频在线看| 国产jjzz| 精品国产剧情在线观看| 高清国产视频| 美女禁区a级全片免费观看| 国产69精品久久久久999三级| 国产黄色一级大片| 国语一级毛片| 久久国产99| 麻豆国产成人精品午夜视频| 高清在线亚洲精品国产二区| 国产美女在线精品免费观看| 国产成人悠悠影院| 国产成人精品一区二三区| 成人欧美日韩高清不卡| 国产日产欧美一区二区三区 | 国产特黄特色a级在线视频| 久操久热| 久久综合亚洲| 国产成人免费高清在线观看| 国产一级毛片夜一级毛片| 国产不卡在线看| 免费黄色成年网站| 国产高清在线看免费视频观| 国产亚洲综合视频| 国产丰满老妇伦子www| 免费看一级特黄a大片| 国产成人精品福利站| 免费国产小视频| 久久久久成人精品免费播放动漫| 国产毛片一级国语版| 国产三级观看久久| 精品国产福利在线观看一区| 国产成人h福利小视频在线观看| 精品综合久久88色鬼首页| 国产毛片一区二区三区| 大香网伊人久久综合网2021| 国产一区二区三区毛片| 国产一二区视频| 国产三级精品三级在专区中文|